消防规范的低压压力开关设置求助各位大神,新手有以下疑问想要解决,望各位帮忙解答一下~谢谢谢谢~~~~~~ 1、消防规范上规定消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,电接点压力表可以作为低压压力开关么?我现在在两台消防主泵出水干管上设置电接点压力表,稳压泵出水干管上设置的是压力表。(地下消防水池)2、在网上找的图纸,有设置压力传感器接进变频控制柜,这样是不是可以控制消防管道的压力,但是不能控制泵的自启?还必须设置压力开关?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
waterwold
沙发
没必要用公式吧?我觉得是方向性的问题,如果稳压泵在屋顶,15米的压头是朝下的,所以是高差加上压力满足15米,而稳压泵在下面的时候,15米是朝上的,所以要克服高差,所以是高差加上15米再加净高度。
2017-01-06 12:51:06