土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工人装修为了下水管把剪力墙横向钢筋几乎全切断了求处理方法

工人装修为了下水管把剪力墙横向钢筋几乎全切断了求处理方法

发布于:2016-08-10 10:59:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工人装修为了下水管把剪力墙横向钢筋几乎全切断了求处理方法
本人问了下加固公司说焊接起来在做碳布可行么 以后对这个房子还会有什么影响么
求大神解释下急哦 这个问题要通知物业么

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gzhdjs
    gzhdjs 沙发
    可以黏钢板补强
    2016-12-02 12:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • dorry96
    dorry96 板凳
    如果在顶层,问题不大。
    2016-12-02 11:08:02

    回复 举报
    赞同0