规范 GB 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管 》发布后,如何在施工图中表达 所选定的电缆保护管规格?欢迎设计院、施工队及相关钢管生产厂的朋友,发表您所见到的表示方法。GB 3091已经修改过5次了,2015年的新规范,表达方式改动较大。请朋友们畅所欲言。谢谢

全部回答(9 )

  • ttiger2000

    按照规范推荐 标出壁厚即可,另外需要对镀锌的方式做出说明

    2022-10-27 07:49:27 来自 PC 评论 举报
  • 黄成

    图纸中一般用作电缆保护套管时在电气图纸上是按照下面的代号来标识的 SC一般用来表示非镀锌的有焊缝的焊接钢管 、RC一般表示热镀锌有焊缝的焊接钢管

    2022-10-20 11:43:20 来自 PC 评论 举报