上了消火栓泵,不设自动报警系统的前提下,能不能不设消火栓启泵按钮?

发布于:2016-08-09 18:21:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如题,建筑设置了消火栓泵,但是没有火灾自动报警系统。火规4.3.1的条文解释说设置消火栓泵可以直接启泵,那么:

1、能不能不设消火栓启泵按钮?
2、如果一定要设置,有没有别的配套的设施啊,比如电源什么的?

另外,请问下,消火栓泵、潜污泵、风机、照明等设施,能不能共用一个配电柜啊?

新手请教,希望各位老师不吝赐教,谢过了!


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dzjie1126
    dzjie1126 沙发
    zspzsl_7872 发表于 2016-8-12 14:59 没有火灾自动报警系统的,可以设置消火栓按钮。消防设备不能与其他非消防设备共用配电柜。请问,有没有具体的规范条文
    2016-09-06 20:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 板凳
    没有火灾自动报警系统的,可以设置消火栓按钮。消防设备不能与其他非消防设备共用配电柜。
    2016-08-12 14:59:12

    回复 举报
    赞同0