土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 值班供暖需要您帮忙解答,感激不尽。

值班供暖需要您帮忙解答,感激不尽。

发布于:2016-08-09 10:10:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有一沈阳项目为商业综合体,三个指向。1#为裙房,4层,为若干单独网点建筑面积1万平,2#楼,5-18层为公寓;3#5-18层为办公楼。热源暂定为高温固体蓄热器,和电锅炉形式。问题1:热源是否需要根据业态分三部分设置,可否合用?怎么运行?问题2:非供暖时段设置值班供热,热指标取多少够用?63%还是别的多少?望帮忙解答,感激不尽。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 奥迪奥迪迪
    1、根据运行压力的不同,自己确定是否分三套系统。
    2、这个是查规范,有相关热指标。
    3、没接触过这种供暖方式
    2016-08-25 11:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    1. 什么是高温固体蓄热器?
    2. 用电锅炉能通过审批吗?
    3. 值班供暖和63%是怎么回事?看不懂。
    总之,问题怪怪的。
    2016-08-24 15:54:24

    回复 举报
    赞同0