土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵是否满足自灌吸水
所做项目消火栓系统允许直接从市政管网抽水加压,现在消防泵房设置在一层,本来没想太多,后来想一想排气孔肯定比吸水管高啊,这种情况算自灌吸水吗?但是我理解排气孔虽然比吸水管高,但是市政水压高啊,管子一直是有水的,所以也能看成自灌吸水,这种理解对吗?各位大侠讲解一下,感觉有时候对有些概念性的东西还没有完全想明白。

全部回答(3 )

  • babeimozun

    10.jpg44.jpg11.jpg

    2022-07-10 22:58:10 来自 PC 评论 举报
  • luyinghuawei
    不错不错不错不错不错不错不错不错
    2016-09-10 12:33:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10