土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置

关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置

发布于:2016-08-08 17:18:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]




1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题:









箍筋在正常

框架梁



连梁

、简支梁中箍筋的叠合处(弯钩部分)都在钢筋骨架的上部,还有就是悬挑梁中的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部。而且在施工中一般都是这么做的,可是基本上都忽略了或者不知道当梁板底标高一样时,箍筋的叠合处就应该在钢筋骨架的下部了。此做法在基础筏板有梁或者上




反梁时同样适用。













2、柱箍筋的随柱角筋的转换:








我们一般习惯在柱绑扎时把外箍随角筋平行转换,内箍往往两个在同一面轮换。其实箍筋的整体都已一样的平行随外箍进行转角轮换绑扎。






















3、梁拉钩的设置:




当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。























4、柱拉钩的设置:




我们一般在施工中习惯把柱内箍为一侧是2肢箍一侧是1肢箍(也就是拉钩)绑扎设置成通向到顶贯通的做法。其实正确的做法是隔一部一的轮换做法。(图片同柱箍筋做法)












5,

剪力墙

拉钩的设置:





剪力墙

拉钩我们也可以做成一端135°,另一端90°倒头轮换布置绑扎施工。





















以上做法在我们施工中可以正确的去进行操作,尤其是梁与墙体中的拉钩综合做法会给施工操作中节省了相当的工时,同时提高了施工的进度。








全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 兰瑜
    兰瑜 沙发
    我们不允许一端90一端135.必须进行二次处理。
    2016-08-12 17:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1470971160764
    :lol谢谢,好好学习
    2016-08-12 11:40:12

    回复 举报
    赞同0