发布于:2016-08-08 16:50:08
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。
排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。
而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!!
机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分区很容易排风量超过排烟量了。那排烟量也只能提高选单速风机。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
一匹骏马
沙发
住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用
2016-12-12 11:18:12
赞同0
-
泉水叮咚三亚
板凳
住宅:排风4次,送风3次;公共:排风6次,送风5次,排烟按表选用。
2016-12-11 13:48:11
赞同0