两计量柜电流问题求解答

发布于:2016-08-08 09:17:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV系统,两进线柜,分别配一计量柜,一PT柜,进线一用一备,
那么一个进线用的时候,是不是会两个计量柜同时计费呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hfclm
    hfclm 沙发
    两台进线柜和一台联络柜,或者两台进线柜彼此3选2或2选1相互闭锁,只能有一条进线接通,另一条进线不接通,不存在你说的问题。
    2016-08-16 21:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • 小弟我不懂
    肯定不会啊 ,你都是分别计量了。。单对单的原理。怎么会出现你想的这种情况
    2016-08-14 12:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相多功能表计量的问题

一计量装置中,用钳表测量出线电缆电流各是28 18 26A,电流互感器的变比是500/5。现在发现,电度表的计量感觉有问题。一台20KW 一台18KW,一台12KW的电机24小时工作,计量电表测量是24KW.h。 想问问大家,造成这样的原因会不会是因为电流互感器电流配置过大,造成感应不灵敏呢。