土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教个问题,在目前的规范要求的情况,什么情况下需要考虑消防水池的补水量?

请教个问题,在目前的规范要求的情况,什么情况下需要考虑消防水池的补水量?

发布于:2016-08-07 20:06:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
70 某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时室内消火栓系统40L/s及自动
喷水灭火系统35 L/s , 室外消火栓系统40 L /s,灭火时间内补水量50 L /s,该办公楼
消防水池有效容积至少为()
A 126 M3, B 288 M3 C 414 M3 C 514 M3
答案: c
【解析】补水量50 L /s>室外消火栓系统40 L /s,消防水池只考虑室内消防用水量。
查《消防安全技术实务》P174
办公楼火灾延续时间按照 2小时,《查消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2条,
自动喷水灭火统火灾延续时间按照 1小时。查《消防安全技术实务》P195,
40*2*3.6+35*3.6*1 =288+126=414 M3。
补水量50 L /s>室外消火栓系统40 L /s,消防水池只考虑室内消防用水量。这样说法有规范依据吗?