土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下关于轴压比超限的问题

请教一下关于轴压比超限的问题

发布于:2016-08-07 15:56:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋34层的住宅,我先建了一个纯塔楼模型,轴压比都填好了,没有什么问题,现在下面增加了两层地下实模型,结果原来的首层轴压比都超了从原来的0.58到现在的0.62。请问一下这是为什么?我的混凝土等级和其他参数填写的都没有问题啊。请教一下各位朋友啦。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 骑木桶的飞人
    参数没有改,地下室那里没有改两层?
    2016-08-08 19:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • niuch403
    niuch403 板凳
    整个模型的层数变化了,活荷载最不利布置有可能就发生变化了,所以轴压比就改变了
    2016-08-08 16:07:08

    回复 举报
    赞同0