发布于:2016-08-07 14:34:07
来自:施工技术/暖通工程施工
[复制转发]
水泵扬程40m,补水箱底部高度6米,比冷冻水管道最高点高1米左右。开水泵前有自来水补水(自来水压力大概4-5公斤),至各个高点的排气排完(手动排气,直至排出稳定水位置,再安装排气阀),确保整改管道系统充满水,开启循环泵,泵的出水口压力能达到3公斤以上,水泵的声音无异常。但若开启补水箱的补水管道的阀门的时候,系统中的水就会满溢到水箱中,泵出口压力下降到1公斤左右,水泵的噪音也有异常,感觉进了空气一样。是不是水箱太低,泵循环的时候不能开水箱补水?