土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔运行参数分析

麦克维尔运行参数分析

发布于:2016-08-07 09:34:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 班结实
    班结实 沙发
    冷凝器的小温差有点大,氟当时也不一定少。而且你这台设备以前使用正常吗?制冷剂纯度怎么样?小负荷的时候机组有失速的现象但不一定是喘震。
    2016-12-05 13:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • wshmlq
    wshmlq 板凳

    这个加氟后的参数
    2016-08-20 15:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧威模块冷水机组

请问欧威尔模块冷水机组AAC65HF的故障代码E7,代表什么意思,

回帖成功

经验值 +10