土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个小时断电,十几个小时后又来电,没跳闸,火线有电零线没电

几个小时断电,十几个小时后又来电,没跳闸,火线有电零线没电

发布于:2016-08-06 21:35:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般是晚上11点左右没电,到第二天下午四五点又来电了。
来电后又能坚持几个小时,到晚上10点11点又断电了。
连续几天了。插座里用电表测火线有电,零线没电。
断路器没有跳闸。断电的时候断路器出来的线那里是正常的。

我网上搜了一下,自我分析,应该是断路器出来后面某处火线的问题,火线虚接。零线是好的。
但是来电后能用好几个小时,断电后十几个小时才又来电,这个时间也太长了吧。这么长时间,肯定不是电线中段某处烧断再连上,肯定是哪里接头处接触不良,否则不会重复几天都这样。就是感觉这个断电来电周期也太长了,很奇怪。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,有道理。
    2017-06-11 15:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • wangxf
    wangxf 板凳
    没有懂起表述的意思哦?
    2016-08-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万用表测插座火地240V,零地200V,火零40V,电笔测火零都有电。 是什么毛病?

万用表测插座火地240V,零地200V,火零40V,电笔测火零都有电。是什么毛病?

回帖成功

经验值 +10