请大神指点熔断器怎么选!!!
请大神指点熔断器怎么选!!!
某干线带120KW负荷,其中一台最大的电动机为Y200L-6(Pe=30KW,Ue=380V,Ie*d=58.6A,Kg=6.5,轻载直接启动),试选该干线熔断器。。。。。。请大神指点,并写出计算过程,谢谢!谢谢!
发布于
2016-08-05 22:28:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
co1444729929501
cmb178 发表于 2016-8-6 15:58 120KW/1.732/0.38/0.9=202.6A202.6**(1.5~2.5)=303.9~506.5A熔断器选400A吧不考虑电动机吗
2016-08-06 18:24:06
来自 PC
评论
举报
cmb178
120KW/1.732/0.38/0.9=202.6A
202.6**(1.5~2.5)=303.9~506.5A
熔断器选400A吧
2016-08-06 15:58:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
co1444729929501
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
52
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
202.6**(1.5~2.5)=303.9~506.5A
熔断器选400A吧