请教电压偏差的计算问题

发布于:2016-08-05 17:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下图中求水泵厂(已经用红色加以标注),计算电压偏差的起始点为什么是变压器的10KV侧,而非110KV侧?提前谢谢您的回复。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • rxct
    rxct 沙发
    niziqian007 发表于 2016-8-8 10:52 这个属于工程计算,因为110的变压器阻抗相对10/0.4变压器阻抗很小,以至于可以忽略不计,这种忽略对结果没有 …学习了,感谢。
    2016-08-16 08:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳

    感谢楼主的无私奉献
    2016-08-15 20:56:15

    回复 举报
    赞同0