土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教综合布线中的布线问题

请教综合布线中的布线问题

发布于:2016-08-05 16:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下没有弄明白如超5类电缆是属于大对数电缆还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴,因为三者布线时截面利用率是不同的。也即在下没有弄明白题设给出的电缆如何判断其是属于大对数电缆,还是对绞电缆,还是属于缆线的范畴?提前谢谢您的回复。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    创业版01 发表于 2016-8-8 19:47 综合布线系统里,你所提到的叫法,是交叉的,这可能是造成你迷惑的原因,仔细体会下列这些名称的范围大小, …真心谢谢您的详细回复。关于综合布线方面。在下还有如下的一个问题没有解决。麻烦您有空给在下看看。期待您的回复。http://bbs.co188.com/thread-9279834-1-1.html
    2016-08-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • 创业版01
    创业版01 板凳
    综合布线系统里,你所提到的叫法,是交叉的,这可能是造成你迷惑的原因,仔细体会下列这些名称的范围大小,会帮助你理解:
    电缆(铜缆):由一个或多个同一类型的线对,用同一个护套保护起来;
    缆线:电缆和光缆的统称。如果把光缆排除在外,缆线就是电缆;
    *类缆线(即*类电缆):线对传输性能均为*类的电缆;
    对绞电缆:导线按对绞合的电缆(综合布线系统采用的都是对绞电缆),可以是一对的,也可以是多对的。
    大对数电缆:没有确切的定义,通常为线对数25对及以上的电缆。


    对绞电缆出RVS还有其他的类型吗?
    RVVSP也是,综合布线常用的4对线UTP-Cat*-4P也是

    你主贴中问保护管或槽架的截面利用率,举个例子可能更能帮到你(不考虑光缆做传输介质)。某工程,
    BD至FD:干线为一根200对大对数电缆,穿管保护敷设,保护管截面利用率40-60%算,看弯头多少,弯头多利用率小;
    FD至TO:20根UTP-Cat5e-4P电缆,金属线槽敷设,线槽截面按利用率30~50%计算,从线槽引至信息插座用阻燃PVC管敷设,管径按截面利用率25%计算。
    2016-08-08 19:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器PROFIBUS DP 适配器模块

希望给大家提供帮助

回帖成功

经验值 +10