高层酒店设备层需要设置自动喷水灭火系统吗?
高层酒店设备层需要设置自动喷水灭火系统吗?
如题,该酒店15层,高度55米。
发布于
2007-11-08 09:23:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
f_jg2003
对这些个是越来越糊涂。
2007-11-08 18:34:08
来自 PC
评论
举报
hwwzs
关键是这个"可燃物"如何界定,塑料排水管、电缆、风管等等怎么划分?楼上的说法貌似来自《高规》7.4.6条,但那是界定是否需设消火栓的条文。
《高规》7.6.2条规定:“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”设备层并未列举在内,无疑是需要设置自动喷水灭火系统的。但是很多人都说设备层不需作消防,请高手给个依据,谢谢了。
2007-11-08 15:44:08
来自 PC
评论
举报