土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
市政给水管网压力是根据当地的自来水公司么 求大神指点
市政给水管网压力是根据当地的自来水公司么 求大神指点
当地市政管网水压 根据什么得到的
发布于
2016-08-05 14:13:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
toumingweixiao000
GB50282-98《城市给水工程规划规范》第4.0.5条:城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
各地的地方标准对此条一般会有所响应。例如,深圳市市场监督管理局发布的SZDB/Z64-2012《城市供水服务水压技术规范》第4.1.3条:对地面高程较低的区域,为避免服务水压过高导致爆管事故,确保市政管网安全运行,供水企业可以采取减压、限压措施,但应确保服务水头不低于28米。
2016-08-05 16:55:05
来自 PC
评论
举报
相关推荐
co1470364625844
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.65 万条内容 · 841 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
各地的地方标准对此条一般会有所响应。例如,深圳市市场监督管理局发布的SZDB/Z64-2012《城市供水服务水压技术规范》第4.1.3条:对地面高程较低的区域,为避免服务水压过高导致爆管事故,确保市政管网安全运行,供水企业可以采取减压、限压措施,但应确保服务水头不低于28米。