本帖最后由 niuniubeiqq 于 2016-8-8 10:30 编辑
一个工程,丙类仓库,1672m2,底层,进深90m,横向长条房间,基本没有外窗(外侧有其他房间)。房间一半(北)净高超过6m(7.1m高)。另一半(南)净高不超过6m(5.9m高)。业主希望风机放在屋顶,占用的层高底,总造价低。我的方案是:纵向分成东西二个分区,每个836m2,防烟分区线在超过6m部分用挡烟垂壁分隔,不超过的用梁分隔。每个分区单独一套系统。
有几个问题想向大虾们请教:
1、是否需要划分防烟分区?
2、防烟分区大于500m2,是否可行?
3、我的排烟口放在高区,低区和高区之间的梁很高(大于1.5m),低区是否会有烟聚集排不出?
重点就是审图和消防能通过;P
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
每个防烟分区建议250平左右(250*120=30000立方),排烟风管不太大。
另:喷淋是满布的,还有消火栓管道,所以梁下净空60cm没问题。
回复 举报