土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防的集水坑设置问题

人防的集水坑设置问题

发布于:2016-08-04 11:58:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防的规范图集以及技术措施里表现出来的一些位置可以设置集水坑,但是没有说,其他地方可以不可以设置,也没有一个强制性要求,那滤毒室里能放集水坑吗?

还有个疑问,图集上表示集水坑可以设置在风井里,但是一般井道都很小啊,而且是封闭性的,设置集水坑很不方便操作吧。

欢迎大家来探讨,先谢谢大神们浪费宝贵的时间为我解答疑问。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    问题太初级。第一道防护密闭门外必须设坑不设泵。简易洗消设坑不设泵。有淋浴人防设坑还设泵。其他清洁区随便。
    口部染毒区设坑是战后清洗用。
    2016-08-04 14:52:04

    回复 举报
    赞同2
  • 陈工1970
    陈工1970 板凳

    按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.4.5条,滤毒室可以设地漏、清扫口或集水坑;但实际设计中一般可以共用集水坑排水,集水坑一般设在防护密闭门外面,也可以设在出入口楼梯间下方。滤毒室设防爆地漏往人防区外排水即可。

    2020-11-11 10:04:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道泵能直接裸露在外面吗

现做冲洗水,用到管道泵,请问管道泵直接裸露在外面可以吗?如果要加外壳的话,怎么做成本比较低呢

回帖成功

经验值 +10