土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 你见过设计院的图纸这么设计的吗?

你见过设计院的图纸这么设计的吗?

发布于:2016-08-04 11:30:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑

一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
泵房2.jpg 泵房1.jpg
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!




泵房1.jpg


泵房2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • ymf1727@co163
    ymf1727@co163 沙发
    我觉得设计应该是新手!生搬硬套!
    或者是设计师为赶活,忘了修改!
    上面第一次气压罐的技术参数一般都是放置在建筑物的最高位置的参数。
    当与主泵同置在同个泵房内时,技术参数可以为:主泵的扬程+(屋顶)稳压泵扬程。
    2016-11-08 11:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • 龙行天下2015
    楼主,你的理解是对的,我曾做过这种稳压设备放在地下的室的工程,这个图设计参数是稳压设备放在屋顶时计算出来的。
    2016-11-07 13:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一些栓规的论文(新更两篇室内消火栓),供参考

本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-19 13:47 编辑 最近下载了一些论文,边看边梳理自己的各种理解不到位的地方。 论文版权归原杂志和作者所有,如果不合适,站内私信我删除。 各篇论文作者名字和文章题目见附件名称。以后新更的会注明上传的日期。 ★★★1【稳压泵计算】 (推荐)一直对于稳压泵不太理解,包括为什么现在流量只需要取1L/s,现在没有了稳压罐储存消防前30s水量的说法。大概读完以后能明白了。最推荐是第一篇,其他可以配合理解。主要是理解稳压系统现在的原理,计算方法参照栓规对应的图集即可。

回帖成功

经验值 +10