土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房刀开关老是烧毁

配电房刀开关老是烧毁

发布于:2016-08-03 23:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
奇怪烧刀开关,400kva变压器,配HD17S1000A刀开关,三相显示电流都是400A左右,太阳能发电200kw并网,第一次刀开关A相发红烧毁,第二次B相发红烧毁,螺栓都很紧,电流都不大,什么原因?请教

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1470810793697
    接触问题,或者是产品质量问题。可以钳形表看一下电流
    2017-03-21 15:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • lmcheng8
    lmcheng8 板凳
    鸭江绿水 发表于 2016-8-4 08:18 刀闸的静触头和动触头之间结合是否有些松动接触不良呢?用红外测温枪检测三相触头温度,或者用蜡烛(或试温 …确实是刀开关动、静触头接触不好。有的厂家出厂之前松紧度螺丝已经调好,并上了油漆作为记号,但是有的就没有那么仔细了,松紧全屏操作者经验
    2017-03-21 11:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电箱中的总负荷容量一般控制在多少左右

如题,另外,对于配电箱中开关个数有没有什么硬性限制?有出版的参考资料吗?

回帖成功

经验值 +10