路灯配电回路需不需要设总的漏电保护

发布于:2016-08-03 19:37:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我们单位设计路灯配电系统,一般都是TN系统,然后每个路灯单独做一个30mA的漏电保护断路器。现在遇到一个审图的,说路灯每个回路总的断路器都需要再装设300mA的漏电保护器,规范上说法是TT系统必须加,TN系统没有规定,大家现在都是怎么做的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发
    根据规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”,因照明线路较长,往往不满足上述要求。如果不满足,只能加装剩余电流保护。
    2017-10-31 17:02:31

    回复 举报
    赞同0
  • jk_duan888
    jk_duan888 板凳
    根据规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”,因照明线路较长,往往不满足上述要求。如果不满足,只能加装剩余电流保护。
    2017-10-31 17:00:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外照明的接地电阻最大是多少

我之前路灯接地电阻值都要求不大于10欧姆,最近一个审图的提出要不大于4欧姆,翻了规范和手册好像没这方面的要求,大家都是设多大的值?