土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
请问下,7200㎡,10.5米高的丙二类生产厂房,应该设置消防栓还是消防水炮?高度有影响吗?我看规范上没有说高于多少多少要使用什么方式~
发布于
2016-08-03 17:27:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
给排水设计佬
丙类厂房只要不是《火规》GB50016-2014的第8.3.1款规定以内的厂房可以不做自动喷水灭火,做消火栓系统就可以了。
2016-08-05 12:44:05
来自 PC
评论
举报
fionadanica
lichangan1000 发表于 2016-8-5 11:41 8.3.1-2条,及之前不包含电缆,及之后电子不等于电缆。 属丙类没错,但不一定要设自喷。好的好的。谢谢您。明白了很多细节~:handshake
2016-08-05 11:46:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fionadanica
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
38
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )