土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
请问下,7200㎡,10.5米高的丙二类生产厂房,应该设置消防栓还是消防水炮?高度有影响吗?我看规范上没有说高于多少多少要使用什么方式~

全部回答(12 )

  • 给排水设计佬
    丙类厂房只要不是《火规》GB50016-2014的第8.3.1款规定以内的厂房可以不做自动喷水灭火,做消火栓系统就可以了。
    2016-08-05 12:44:05 来自 PC 评论 举报
  • fionadanica
    lichangan1000 发表于 2016-8-5 11:41 8.3.1-2条,及之前不包含电缆,及之后电子不等于电缆。 属丙类没错,但不一定要设自喷。好的好的。谢谢您。明白了很多细节~:handshake
    2016-08-05 11:46:05 来自 PC 评论 举报