10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
请问下,7200㎡,10.5米高的丙二类生产厂房,应该设置消防栓还是消防水炮?高度有影响吗?我看规范上没有说高于多少多少要使用什么方式~
发布于
2016-08-03 17:27:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
给排水设计佬
丙类厂房只要不是《火规》GB50016-2014的第8.3.1款规定以内的厂房可以不做自动喷水灭火,做消火栓系统就可以了。
2016-08-05 12:44:05
来自 PC
评论
举报
fionadanica
lichangan1000 发表于 2016-8-5 11:41 8.3.1-2条,及之前不包含电缆,及之后电子不等于电缆。 属丙类没错,但不一定要设自喷。好的好的。谢谢您。明白了很多细节~:handshake
2016-08-05 11:46:05
来自 PC
评论