土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻库维修

速冻库维修

发布于:2016-08-03 14:10:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜报油压保护低压-0.02高压13制冷剂22请问是什么原因

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ephone
    ephone 沙发
    联通动力 发表于 2016-9-5 08:56 速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜这可能是冷凝器换热量过大,过冷度太大,液体过冷,制冷能力大于吸热能 …{:1_105:}:funk:{:1_105:}:funk:
    2016-09-16 00:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • co1461050832456
    速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜

    这可能是冷凝器换热量过大,过冷度太大,液体过冷,制冷能力大于吸热能力引起的,

    对策是:降低冷凝器换热量,回收部分制冷剂,减小过冷度,降低制冷能力即可
    2016-09-05 08:56:05

    回复 举报
    赞同0