土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 图文详解-照明配电箱(板)、成套配电盘柜安装做法

图文详解-照明配电箱(板)、成套配电盘柜安装做法

发布于:2016-08-03 13:45:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看 照明配电箱(板)、成套配电盘柜安装做法。
优质做法:
配电箱体预留规范标准


箱内相线、工作零线、接地线色标分明、排列整齐


配线安装规范


配线安装规范


照明配电箱安装方正,标识清晰


配电柜安装排列整齐,接地良好



常见问题:

弱电信息箱管进箱不规范


配电箱箱体严重破坏,管线预留严重错位


配管进出箱体不规范,随意切割箱体,污染


电缆绝缘层破坏,未分线色,电缆终端头未处理


多股地线压同一接线孔


多股线未挂锡;且多线共压接于同一端子


配电箱内无地线汇流排,电缆头应包缠密实




应注意的问题:
1、箱盘内导线连接紧密,不伤芯,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

2、低电配电箱、盘、柜的安装位置不应安装于建筑物的各种门的后侧等影响使用及安全的位置。
3、柜内接线端子应与导线截面匹配,不得使用小端子配大截面导线。
4、进出盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰。铠装电缆进入盘柜后,应将钢铠接地。
5、进入配电箱内的配管排列整齐,长度一致,严禁电气焊切割箱体,同一建筑物中同类箱体安装高度一致。住宅户内照明箱箱底距地不应小于1.6米。
6、建筑物照明配电箱、盘应设N线和PE线汇流排,各照明支路N线及PE线应经汇流排配出。
7、配电箱内配线正确,整齐,并绑扎成束,回路编号齐全,标识正确。
8、箱内引出线及引入线应留有余量。严禁导线长度不够,随意做接头。
9、住宅户内照明箱内应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关,供电回路应装设可自复式过欠压保护装置,连接手持式及移动式家用电器的插座回路应装设剩余电流动作保护器和电表箱负荷开关应符合设计要求。
10、接地:配电盘、柜台、箱等的接地应牢固,良好、接地线截面应符合要求,并应与设备的主接地端子有效连接。

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发
    谢谢楼主分享。。。。。
    2017-09-12 11:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • pengmenglong
    pengmenglong 板凳
    好东西 mark
    2016-11-28 20:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电路布线根数的原则是什么?

老师们,我想请教一个问题,从这个系统图来看,每一回路都是三根电线,可是我不太明白,为什么需要三根?特别是灯具的开关上,还是三根吗?计算工程量材料的话,怎么算?

回帖成功

经验值 +10