土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 定压补水装置压力设定

定压补水装置压力设定

发布于:2016-08-02 17:36:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现系统中定压补水装置设定在冷冻水泵吸入口,工作时入水口压力为1.1Mpa,想请教下各位定压补水装置上安全阀压力P4的设定为1.1+0.4=1.5左右,还是水泵出水口的压力?P1补水泵启动压力如何计算?谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljq19850606
    ljq19850606 沙发
    不错的想法
    2016-11-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    按照安全阀 安装位置正常运行时候 允许承受的最大的压力算P4
    2016-11-22 16:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵加暖气片供暖

1、用60°/50°水地源热泵供暖气片温度能达到22°吗? 2、比摩阻超过120会造成什么影响?

回帖成功

经验值 +10