现系统中定压补水装置设定在冷冻水泵吸入口,工作时入水口压力为1.1Mpa,想请教下各位定压补水装置上安全阀压力P4的设定为1.1+0.4=1.5左右,还是水泵出水口的压力?P1补水泵启动压力如何计算?谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljq19850606
    ljq19850606 沙发
    不错的想法
    2016-11-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    按照安全阀 安装位置正常运行时候 允许承受的最大的压力算P4
    2016-11-22 16:28:22

    回复 举报