高位水箱喷淋稳压放在屋面或者地下室水泵房扬程需要改变吗
高位水箱喷淋稳压放在屋面或者地下室水泵房扬程需要改变吗
高位水箱喷淋稳压放在屋面或者地下室水泵房扬程需要改变吗,原图放在19层屋面的稳压泵,现在需改为放在地下2层水泵房,而水泵房到原稳压泵位置高度为100m左右,本打算增大稳压泵扬程,但甲方说不需要增加,稳压泵取水不从水泵房水池取水,还是从水箱的下来的管道上直接取水。
发布于
2016-08-02 16:50:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
小小蝌蚪
非常感谢,谢谢分享
2016-08-19 09:21:19
来自 PC
评论
举报
好运来oo
lichangan1000 发表于 2016-8-17 16:46 (1),稳压泵设置位置减低以泵进口压力增大作为补偿(几乎相等),从这个角度讲稳压泵扬程可以不变。(2)你 …谢谢你的回复!!
2016-08-17 17:31:17
来自 PC
评论
举报