档案馆新馆工程是住总集团近年来承接的规模最大的单体工程,总建筑面积11万平方米,地上10层,地下2层。工程竣工后,将充分体现“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心”五位一体功能,成为北京又一城市功能标志性建筑。
2015年4月,住总集团档案馆新馆项目部传来喜讯,“启明星”QC小组发布的创新型QC小组课题《基于BIM技术管线布置调整方法创新应用》荣获2015年北京市工程建设优秀质量管理成果一等奖。评审委员会给予了这样的评语:“题目新颖,思路清晰,阐述全面,切中了BIM技术应用方法普遍缺位的现状,为BIM机电技术人员提供了可借鉴的思路和方法,为工程质量创优奠定了基础。”不久之后,该课题又荣获了全国工程建设优秀QC小组活动成果二等奖。
档案馆新馆工程是住总集团近年来承接的规模最大的单体工程,总建筑面积11万平方米,地上10层,地下2层。工程竣工后,将充分体现“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心”五位一体功能,成为北京又一城市功能标志性建筑。住总集团对这一高端工程建设极为重视,将工程质量目标明确锁定在鲁班奖。
高端公建 展示BIM神通
在档案馆新馆项目部,记者找到了工程的机电专业负责人、“启明星”QC小组骨干张立瑞,用他自己的话说,他是真正尝到BIM甜头的人。不容记者多问,他便打开了话匣子,那架势真是要把BIM的好处一股脑儿地讲给记者听。“要是普通的住宅工程,BIM的威力还真不能完全体现出来。而档案馆新馆这样的高端公建为BIM提供了最好的应用舞台,正因为有了BIM,工程的管线综合排布碰撞问题就迎刃而解了。”
档案馆新馆工程属于“三多”工程,即系统多、设备多、管路多。工程涉及机电工程的29类系统,如消防、空调、通风以及各种水路电路等等;各类设备机房共有62间,各类设备130多台;各类明装管路近13万米,线槽1.8万米,通风管7.7万米。由此可见,机电专业是档案馆新馆工程的重要组成部分,提前做好施工策划,真正做到施工过程的细部控制,是保证施工质量的重中之重。
建立模型 管线准确入位
对于工程的管线碰撞问题,如果只靠传统的施工技术,由于平面图纸不能全面反映各管线的相对位置,所以往往是在施工过程中才发现问题,从而不得不返工,大大浪费了人工和材料。项目部在引进BIM技术以后,以平面图纸为依据,以实测实量数据为参照,建立起3D模型,清晰地展示出管道的走向、位置和标高等,做到模型与现场实际完全符合。管道在哪里出现了碰撞,在模型图上一目了然,项目管理人员便可在施工前协调相关作业班组,及时解决问题。张立瑞一边在电脑上翻看着模型图,一边对记者说:“有了BIM,安排的施工工序就特别合理。轮到谁干活儿,谁就进场;没轮到的,就给其他班组让路。”
项目部靠BIM技术不仅解决了管线碰撞问题,还采用其中的剖面调整法制作组合支架,保证了机房内的空间分配合理,管线错落有致,既方便各专业管线准确入位,又提高了工程观感质量。此外,BIM技术在施工材料计算方面也有大用处,能将所需材料数量精确到“个”,从而减少资源浪费,降低施工成本。据了解,项目部仅在阀门这一项材料的使用上便节约了20余万元。
图纸变更 BIM不可或缺
据介绍,在办理图纸变更时,BIM同样不可或缺。建立3D模型就相当于虚拟施工,利用这个过程审核图纸,事半功倍。项目部邀请业主、设计和监理单位参加图纸会审,将各专业的图纸录入3D模型中,用模型演示我们要说明的图纸问题,由设计单位当场核实、解决、确认,这样就能大大节省图纸变更时间。
“百年建筑,质量第一,确保功能,绿色经济”,这是工程开工时住总集团党委书记、董事长、总经理王宝申提出的“十六字”要求。要想真正将领导的要求落实到位,创新技术的应用是必不可少的保障。档案馆新馆项目部的管理人员还在积极探索,探索将更多的新技术、更多的新应用引入到工程建设中来。正像他们的QC小组的名字——“启明星”一样,他们下定决心,用创新技术、精品工程开启项目部的光明大道,也照亮“和谐住总、效益住总、品牌住总、责任住总、创新住总”的美好“住总梦”。