土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求教一个消防控制室和安防监控室合用后产生的问题

求教一个消防控制室和安防监控室合用后产生的问题

发布于:2016-08-02 13:53:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大家都知道,消控监控室是需要24小时值班的,在下有个项目,因为项目附近没有公共卫生间,所以想单独在消控室内部为值班人员单独设置卫生间。但是,消控室规范上明确写着不应与厕所贴邻。监控室那一条写着宜设置内部卫生间。而现实状况是,如果卫生间开门向消控室外,那么这个卫生间就变成公共卫生间了(项目一层架空,无门禁,直对外),对内,则明显违反消控室规范。求教如何处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • asomeone
    asomeone 沙发
    感觉监控规范“宜设置”,完全没必要做。但是消防要求的话,那是建筑专业违反规范了。
    2016-08-23 10:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • 充电学员
    充电学员 板凳
    通过隔断和设置门解决
    2016-08-20 12:40:20

    回复 举报
    赞同0