土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 7个典型案例反思地下室为什么会漏水!

7个典型案例反思地下室为什么会漏水!

发布于:2016-08-02 11:49:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑


案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。

1.png

2.png

反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。

案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。

3.png

4.png

反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。

案例3:地下室顶板未采用二次振捣工艺,产生短向穿通性裂缝,并存在渗水现象。

5.png

6.png

反思:砼浇捣过程中严格贯彻二次振捣工艺要求。

案例4:卷材铺贴时与基底脱开造成空鼓。

7.png

8.png

反思:卷材铺贴时须保证阳角部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。

案例5:卷材铺贴时搭接部位脱开。

9.png

10.png

反思:卷材铺贴时须保证搭接部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。同时在后续施工中做好成品保护。

案例6:聚氨酯涂膜细部处理不到位,存在渗水隐患。

11.png

12.png

反思:明确作业顺序,大面施工前先完成细部施工,加强对于穿墙套管、预埋洞口等处的监督验收工作。

案例7:基层未处理,防水涂料涂刷厚度不均,存在渗漏水隐患。

13.png

14.png

反思:涂料施工前应做好基底处理,确保平整度达到要求,涂刷施工时应确保涂刷均匀,第二道防水涂料施工必须在前一道固结以后进行。

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463450382210
    好想法!谢谢分享!
    2016-09-12 10:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1473552220927
    月涌 发表于 2016-8-3 12:13 想讨论下案例3的情况,这种情况,十年前我曾在自已的项目上经历过。后来屡次出现,经多次专家和相关机构的评 …现在的振捣都是机械的,工人就算再不认真我觉得不会那么离谱的裂缝,我遇到过生产经理时间控制不好,搅拌站的灰来的早了,现场还不具备打灰条件,混领土的坍塌度不够,还有就是工人施工不负责任,偷偷加水,施工班组图省事,等等。。。。欢迎一起交流
    2016-09-11 15:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多