土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 发电机房,配电房可否设置在二层

发电机房,配电房可否设置在二层

发布于:2016-08-02 10:42:02 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
因为基础问题,业主想把设计在一层的发电机房及配电房改为放置在二层,一层用来做消防水池及水泵房。是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    可以放在二层,


    2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
    1 宜接近负荷中心;
    2 宜接近电源侧;
    3 应方便进出线;
    4 应方便设备运输;
    5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;
    6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;
    7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;
    8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
    9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;
    10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。