土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压母排热缩管的加热方式

高压母排热缩管的加热方式

发布于:2016-08-02 09:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

【高压母排热缩管】是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管。有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于母线铜排的绝缘保护,防锈、防蚀等。电压等级1KV,10KV,35KV。高压母排热缩管所用材料在室温下是玻璃态,加热后变成高弹态。
使用:生产时把热缩管加热到高弹态,施加载荷使其扩张,在保持扩张的情况下快速冷却,使其进入玻璃态,这种状态就固定住了。在使用时一加热,它就会变回高弹态,但这时载荷没有了,它就要回缩。简单说,就像是把橡皮筋拉开了冻住,下次再一加热他就缩回来了。只是这种“橡皮筋”只有在高温下才像橡皮筋,一到室温就“冻住”了。
【高压母排热缩管的加热方式】
1、加热枪加热法
1.1、打开加热枪,对需套热缩套管的铜排全段预热,加热要均匀,使铜排温度高于环境温度,约60℃左右;
1.2、将合适长度的套管套在铜排上,操作时应戴上防护手套,以免热铜排烫伤。
1.3、用加热枪对套管进行加热,加热时应从一端向另一端缓慢均匀加热,或从中间向两端加热,禁止从两端向中间加热,以免出现气泡、胀肚现象;
1.4、加热时遇有折弯处时,应先加热内弯,再加热外弯,就可避免套管在折弯处出现褶皱;
1.5、加热时,应均匀移动加热枪,使套管均匀受热,而不能使局部温度过高,导致出现热缩管被烤焦或贴冷现象;
1.6、加热结束,待铜排冷却后,用电工刀按《母线制作及装配工艺守则》要求划去搭接处的热缩套管,划套管时,用力不宜过大,以免损伤铜排;
1.7、加工结束后,若发现套管表面有污迹,应采用抹布(必要时蘸取不影响套管绝缘性能的溶剂)擦拭干净。
2、烘箱加热法
2.1、打开烘箱,将温度调至60℃~70℃左右,对需套热缩套管的铜排全段预热5分钟;
2.2、从烘箱内取出铜排,将合适长度的套管套在铜排上,操作时应戴上防护手套,以免热铜排烫伤。
2.3、根据套管使用的资料,选择合适的温度及加热时间后,利用烘箱对套管进行加热,注意放在烘箱内的铜排不要太挤,以免套管热缩时受力导致热缩效果不好;
2.4、加热结束,待铜排冷却后,用电工刀按《母线制作及装配工艺守则》要求划去搭接处的热缩套管,划套管时,用力不宜过大,以免损伤铜排;
2.5、加工结束后,若发现套管表面有污迹,应采用抹布(必要时蘸取不影响套管绝缘性能的溶剂)擦拭干净。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线中零线的作用

对于采用星形联接的三相四线制低压配电系统,可以供出“光力合一”的混合负荷,也就是说可以同时供给两种电压,即相电压和线电压。对于三相电源每个线圈两端的电压为相电压,其中相电压可以提供单相用电设备及照明的电源,而三相电源中任意两根相线间的电压称为线电压,线电压可以提供动力用电设备如电动机等。 由于零线是作为三相电流的公共回路。一般情况下可比相线的截面积小一些,如三相对称的一般负荷电路,流过各相负载的电流大小应相等,而且每相电流间的相位差为120度,由电流相量图(图一、二所示)可知: IN=IU+IV+IW=0, 由于三相负荷是对称的,中线电流为零,因而取消中线也不会影响三相电路的工作,甚至可节省零线。 但是尽管力图将单相负荷均匀地分配至三相电路中,由于这样或那样的原因,三相不平衡是绝对的,而所谓平衡则是相对的;也就是说三相电路的不平衡是不可避免的。因此,通常采用三相四线制的配电方式,以此解决三相负载不平衡现象。 当三相负载不对称时,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定为120度 ,电流必定流过中性线,此时中线在电路中将起到重要作用。 零线的作用是确保不对称负荷的相电压对称,如果因为负荷不对称,零线又因故断开,如图三、四所示,如U相断路,此时RV和RW串联在V、W两相的线电压上,因而 IV=IW=U线/(RV+RW) =380/ (10+20)=12.7 A V相和W相上的电压分别为: UV=IVRV=12.7X10=127A UW=IW=12.72X20=254 A 如图所示,V相电压低于负载的额定电压时,而W相电压又高于负载的额定电压,很容易烧坏,这是不允许的。这样使得某一相电压过高,其它相的相电压又过低,严重时会出现单相负荷不能正常工作,甚至单相设备大量烧毁。 因此,在三相四线制系统中,应采取一切必要措施,防止零线断开,同时规定零线一般不允许安装熔断器和开关等,另一方面力求三相负载平衡以减少中线电流。在实际的照明电路中,就应将照明的负载平均分接在三相电源上,而不要全都接在某一相上,以确保三相负载平衡。

回帖成功

经验值 +10