我住的楼房使用的是集中供热地暖,我家住在6层(总共6层),又是最边上。存在的问题:
1、其他人家的温度19-22度,我家13-15度,最冷的时候室内温度11度左右(室外温度-7度左右),
进水管温度还可以,回水管基本没什么温度。
2、6层的温度普遍比其他楼层低3-5度,听施工的说所有楼层的管道铺设完全一样,并没有考虑
顶层的保温问题。
3、我们跟物业交涉,他们出费用,让我们自己改造一下。
请教各位老大,我们能采取什么办法改造呢?最好不要破坏地面。我想加泵能不能解决问题?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板还可以考虑以下措施中的一种或几种:
1、增加围护结构的保温性能,如考虑外墙窗屋顶加强保温。
2、在各房间增设散热器,比如再做一个户内的散热器系统辅助采暖。
3、把地板地面去掉,以及把床家俱等物垫起来增大散热面积并使其空气流通,增强地面散热。
回复 举报
泵加在回水主管上,如果是常规分水器可以在集水器安装排气阀的螺纹孔处装温控器(低温启动)来控制水泵。适可而止,不要太过。否则会影响其它用户采暖。
回复 举报