土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教大家,我该怎么办?

求教大家,我该怎么办?

发布于:2007-11-07 23:34:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我住的楼房使用的是集中供热地暖,我家住在6层(总共6层),又是最边上。存在的问题:
1、其他人家的温度19-22度,我家13-15度,最冷的时候室内温度11度左右(室外温度-7度左右),
  进水管温度还可以,回水管基本没什么温度。
2、6层的温度普遍比其他楼层低3-5度,听施工的说所有楼层的管道铺设完全一样,并没有考虑
  顶层的保温问题。
3、我们跟物业交涉,他们出费用,让我们自己改造一下。
请教各位老大,我们能采取什么办法改造呢?最好不要破坏地面。我想加泵能不能解决问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    加泵应该能起一定作用,但也不一定能解决问题。
    还可以考虑以下措施中的一种或几种:
    1、增加围护结构的保温性能,如考虑外墙窗屋顶加强保温。
    2、在各房间增设散热器,比如再做一个户内的散热器系统辅助采暖。
    3、把地板地面去掉,以及把床家俱等物垫起来增大散热面积并使其空气流通,增强地面散热。
    2007-11-08 19:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • yeyu135
    yeyu135 板凳
    如果属于回水不畅的问题加泵是可以的。
    泵加在回水主管上,如果是常规分水器可以在集水器安装排气阀的螺纹孔处装温控器(低温启动)来控制水泵。适可而止,不要太过。否则会影响其它用户采暖。
    2007-11-08 18:59:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖计算问题

伸缩缝中间填满苯板(施工措施)是否不考虑热负荷?

回帖成功

经验值 +10