土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新的直流规范中蓄电池容量计算简化法

新的直流规范中蓄电池容量计算简化法

发布于:2016-08-01 18:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新的蓄电池计算方法和阶梯法基本一样,除了把初期的单独拿出去,但这时间怎么取,如果像阶梯法一样,比如计算两段的,那么时间就是59分和30分吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 千里草1101
    千里草1101 沙发
    看条文说明即可
    2017-07-07 14:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • 千里草1101
    千里草1101 板凳
    第一阶段Kc1-----30分
    第二阶段Kc1-----60分
    Kc2------30分
    2017-07-07 14:14:07

    回复 举报
    赞同0