MNS低压柜外型大小选择,计算电流如何选择抽屉模数大小?
MNS低压柜外型大小选择,计算电流如何选择抽屉模数大小?
1、MNS低压柜外型大小根据什么选择?有资料的感谢共享!(GCS/GCK都共享哈,感谢党O(∩_∩)O~)
2、计算电流如何选择抽屉模数的大小?
发布于
2016-08-01 15:07:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
只是猪颜改
模数好像是开关柜壳体的。MNS模数是25,所以一单元抽屉高200,GCS模数同GGD都是20,所以一单元抽屉高160.如果我没记错的话。
2016-10-18 01:00:18
来自 PC
评论
举报
林墨卿
根据计算电流选择对应塑壳断路器的壳架电流等级,然后再确定模数。
举一个见过的我接触过的例子:比如你计算电流200A,选择250A的断路器,可以用一个单元的抽屉。计算电流16A,选择壳架63A的断路器,可以用1/2单元的抽屉