对于kyn28的柜子,有什么技术要求?比如钢板厚度、镀锌情况、强韧度等,国内生产的开关柜,最高的规格是什么?
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    2.0mm覆铝锌板,国内质量都差不多,宝钢,鞍钢,酒钢都可以。

    参照国家标准,取得相应的型式试验报告,最好全一点,而且国标有改版,最好满足最新国标,常规试验必做,燃弧试验必做,其他一些小试验可以选做,不过一般大厂都做了。用户自主招标,可以提额外要求。

    有钱的话,各种元器件选知名品牌的,资金紧张的话选性价比高的厂家,找个靠谱的成套厂做,会让用户有个满意的性价比,不一定要大厂,这东西技术含量不是很高,大厂成本高,小厂质量没保障。

    不知您是公开招标还是邀投标。如果是前者的话,没啥说的,按照流程走。如果是后者,建议用户自己先定个供应商评判标准,比如技术实力,财务实力,生产实力等等指标,有目的的去考察一些厂家。选择售后服务好。口碑好的成套厂,一旦供电出现问题,能第一时间帮用户解决问题的。

    需要帮助请站内私信。
    2016-08-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:希望推荐一下靠谱的规模大的开关柜生产厂家。

本帖最后由 realz 于 2016-7-30 17:16 编辑 要是发错了地方,斑竹见谅。 最近单位准备换一批35kV和10kV开关柜(kyn61/kyn28),国产合资都可以,不让采用成套进口的。国内那些厂家规模做的比较大,靠谱的?推荐几个。综保也推荐一下。 还有在哪里能够查到关于高压开关柜的技术规格和要求,据说招标文件里会需要,想提前准备一下。 谢谢了先。