土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大开间剪力墙住宅应注意的问题?

关于大开间剪力墙住宅应注意的问题?

发布于:2007-11-07 21:26:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现遇到以工程,为公寓,中间走廊,南北为一家一户的户型,均为户内跃层,跃到二层为钢结构加层,开间均为9米,中间有分隔墙,考虑到底层为商业,剪力墙恒墙间距均为9米,总高度为96米,第一次碰到这么大开间的纯剪力墙结构,心里没有谱,心里总觉得,这么大开间剪力墙,应该考虑楼板平面内变形,可是找不到理论依据,那位能否指点一下!!
  • risan
    risan 沙发
    1、在端开间注意板的配筋方式(简支&固支);
    2、注意考虑墙体平面外弯矩,并加大剪力墙的配筋率(边缘构件&墙身)
    2008-12-21 16:53:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。