土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再遇电梯“专用回路供电”的不同理解

再遇电梯“专用回路供电”的不同理解

发布于:2004-12-16 09:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日前做一住宅,遇到审图意见:电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。以前在论坛上有发过类似帖子,没太注意,因为我一直这样理解:电梯机房内设备及井道照明等等都是电梯用电,也没有看到过那条规范说电梯电机必须单独回路。可说和他交流的时候,他信誓旦旦的说那是强条。
请大家发表点意见。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 团子猫
    团子猫 沙发
    %E6%B0%91%E5%BB%BA%E9%87%8C%E9%9D%A29.4.1.1%E5%AF%B9%E4%BA%8E%E7%94%B5%E6%A2%AF%E8%B4%9F%E8%8D%B7%E6%9C%89%E6%98%8E%E7%A1%AE%E8%AF%B4%E6%98%8E %E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E8%B4%9F%E8%8D%B7 %E7%94%B1%E4%B8%A4%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E4%BE%9B%E7%94%B5 %E5%85%B6%E4%B8%AD%E4%B8%80%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E5%BA%94%E4%B8%BA%E4%B8%93%E7%94%A8%E5%9B%9E%E8%B7%AF
    2018-11-14 21:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • killer--king
    killer--king 板凳
    根据 民规 9.4.4 第一条,
    电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
    1 ……
    2 ……
    现在的做法是2条线还是T接?我倾向于T接过来
    2009-09-17 09:31:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!!有关节能的问题

我们是油田 的.油田采油对配电箱都要求是节能的!!不知各位老师有什么好的措施\与办法!!!!!现在他们用的大多是提高功率因数!!!

回帖成功

经验值 +10