土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于控制电缆的横截面积选型问题

关于控制电缆的横截面积选型问题

发布于:2016-07-28 20:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一个加油站项目
一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。

我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。

审图意见如下:
11.png
22.png
这条规范适用于这根电缆不?
加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗?
(信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线)

11.png


22.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1473321133573
    刚入门,太深奥了,努力学习:victory:
    2016-09-09 11:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • jingkong12
    jingkong12 板凳
    rk5707 发表于 2016-8-3 19:44 穿管埋地,怎么会是明敷范畴啊!电缆明敷1.0mm2都可以满足要求;穿钢管后更可以满足要求了;不要纠结于是明敷还是暗敷了;5.4.1条1~4款主要强调线缆要有足够的机械强度、避免绝缘层损坏产生火花的危险。