土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 管线工程综合设计原则与重难点

管线工程综合设计原则与重难点

发布于:2016-07-28 13:53:28 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
管线工程综合设计原则与重难点
管线工程综合设计原则
1.大管优先。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
2.临时管线避让长久管线
3.有压让无压。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
4.金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
5.电气避热避水。在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
6.消防水管避让冷冻水管(同管径)。因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价。
7.低压管避让高压管。因为高压管造价高。
8.强弱电分设。由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其它建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,而且留一定距离。
9.附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工和检修,更换管件。各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。

管线综合重点及难点部位
1.机房内的管线布置:
本工程所涉的机房主要有给排水机房、换热机房、消防泵房和空调机房等。机房内管道规格较大,且需要与机电设备进行连接。针对各种管线,把能够成排布置的成排布置,并合理安排管道走向,尽量减少管道在机房内的交叉、返弯等现象。在一些管线较多的部位,通过计算制作联合的管道支架,既节省空间,又可以节省材料,把整个机房布置得合理整齐。
2.出入机房的大型排管:
出入机房的管道多为成排布置,我们会根据管道的材质和管道内的流体特征,计算管道重量,编制具体的管道支吊架制作安装方案。
3.管道竖井处:
管道竖井是管道较为集中的部位,应提前进行管道综合,否则会使管道布置凌乱。对该部位的管道进行分析,根据管道到各个楼层的出口来具体确定管道在竖井内的位置,并在竖井入口处做大样图,标明不同类型的管线的走向、管径、标高、坐标位置。
4.走廊内等管线分布较为集中的部位:
通常走廊内的管道种类繁多:包括通风管道及冷冻水、冷凝水管道、电气桥架及分支管、消防喷洒干管及分支管道、冷热水管道及分支管等,容易产生管道纠集在一起的状况。必须充分考虑各种管道的走向及不同的布置要求,利用有限的空间,集合各个专业技术人员,合理的排布管道并制定这些部位的安装大样图,使各种管道合理布置。
5.管廊等管线集中且管道走向基本一致的地方:这些部位管道比较大且管道走向基本一致,这些部位我们会与设计及时沟通,制定管道的联合支架方案,这样与各种不同管道单独制作管道支吊架相比,既节省了机电辅助材料用量,又使管道布置整齐美观。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢楼主分享的资料

    2018-02-22 07:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的资料,多谢楼主!
    2017-07-27 10:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政BIM应用

返回版块

2227 条内容 · 117 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下综合管道是“生命线” 打造智慧城市少不了

今年7月,吉林省被确定为城市地下综合管廊建设唯一试点省。7月15日,长春市地下综合管廊建设正式启动,今年开工建设4条共17.3公里地下综合管廊。其中,乙六路1.7公里,皓月大路4公里,临河街9公里,天泽大路2.6公里。 今年7月,吉林省被确定为城市地下综合管廊建设唯一试点省。7月15日,长春市地下综合管廊建设正式启动,今年开工建设4条共17.3公里地下综合管廊。其中,乙六路1.7公里,皓月大路4公里,临河街9公里,天泽大路2.6公里。

回帖成功

经验值 +10