请问各路大神,甲乙丙类工业厂房电气设计有什么不同,都需要做火灾报警系统吗?都需要防爆设备吗?还有什么特别需要设计的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
paladin_jy 发表于 2016-8-14 17:24 需要考虑,但是没意义。通常该表求的是持续放电时间总容量。即:控制信号等负荷×事故放电时间×负荷系数。 真心谢谢您的多次回复。您说需要考虑同时系数,既然需要考虑这个系数,在下没有理解您后面所说的没有意义?期待您的再次回复。
2016-08-15 09:05:15
赞同0
-
paladin_jy
板凳
需要考虑,但是没意义。通常该表求的是持续放电时间总容量。即:控制信号等负荷×事故放电时间×负荷系数。
2016-08-14 17:24:14