土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧N端的接地

变压器低压侧N端的接地

发布于:2016-07-28 07:23:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。
请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?




全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    当然不需要

    2023-12-13 16:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • m518
    m518 板凳
    1.变电所为10/0.4KV,TN-C系统。
    2.因为低压总柜刀开关,断路器均为四极,故变压器二次侧中心点N的接地,应在变压器室内接地还是在低压配电柜PEN母排上接地。
    2016-08-13 14:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多