土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 传给JCCAD的荷载标准值中是不是已经进行过楼面活载的折减。

传给JCCAD的荷载标准值中是不是已经进行过楼面活载的折减。

发布于:2016-07-27 13:35:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
传给JCCAD的荷载标准值中是不是已经进行过楼面活载的折减。
个人认为应该是折减后的,因为不管进不进行楼层折减,符合条件楼面活载都是要折减的,而在JCCAD里没有进行楼面活载折减的控制选项,若传下来的活载标准值是没有进行楼面折减的,JCCAD又没法折减,那么算基础就没进行这项折减,而根据《荷规》是要进行折减的。
求高手解答

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • justin52
    justin52 沙发
    灿烂心晴 发表于 2016-8-9 10:57 JCAAD只进行了楼层折减,没有进行楼面活荷载折减的控制项。传下来的标准值含不含楼面的折减呢???不明白你说的“楼面的折减”是什么意思
    2016-08-10 21:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • 灿烂心晴
    灿烂心晴 板凳
    justin52 发表于 2016-7-27 20:02 传给JCCAD的荷载标准值是没有折减的。JCCAD有荷载参数选项可以选择折减。JCAAD只进行了楼层折减,没有进行楼面活荷载折减的控制项。传下来的标准值含不含楼面的折减呢???
    2016-08-09 10:57:09

    回复 举报
    赞同0