出线缆发热的问题

发布于:2016-07-25 22:42:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一低压柜,有两个250A的断路器作为出线。现用户反映,蓝色出线缆的用电设备容量是150KW,实际使用容量是100KW,电缆是120mm,铝芯。红色出线缆的用电设备是各相都是50KW,电缆是150mm,铝芯的。
问题:在使用过程中发现蓝色出线缆一直发热,红色出线缆也一直发热。
想问问1、用电设备是100KW的用电设备的电流是怎么算的?
2、导致出线电缆发热的原因会不会是因为线耳没有压实呢?或者导线的截面积和线耳不匹配呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来,大家一起学习。
    2016-08-03 21:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1458559029509
    如果是3根单芯电缆,检查一下敷设的路径,是不是 品字形敷设。如果沿敷设路径上大部分没有成品字形敷设,发热的原因应该就是这个。
    2016-08-03 18:07:03

    回复 举报
    赞同0