本人目前在研究用制冷剂冷却乙二醇的蒸发器,去年生产后实验的时候乙二醇侧压降在14kpa左右,今年原样生产,乙二醇侧实验压降20kpa左右,深感困惑。目前,打算从
1.实验台,测一些其他产品
2.材料方面,如复合层
3.压装方面,接管等
几个方面找一下原因。有没有前辈再给些思路,最近打算动手实验。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_baby
    cxh_baby 沙发
    先看乙二醇自身物性是否前后一致吧。不同浓度、品质、温度状态,其粘度不一样,阻力自然不同。
    2016-08-29 15:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 板凳
    补充上一条,如果保证试验条件全部一致的话(包括流量、蒸发压力等),最可能的就是
    1. 传感器误差,
    2. 前后两次生产产品的一致性
    2016-08-25 12:27:25