土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高人

请教高人

发布于:2007-11-07 19:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个工程设置一个10KV环网室,环网室自身的使用电源需要从10KV配电柜取到(380)
请问使用电压互感器能否取到380V,功率为5kw的电能。
急!高人不吝指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    一般PT取的是100V电压,不是380V.要用10/0.4kV 8~10kVA 中间变压器.才取到380V电压,这样PT负载能力也符合
    2007-11-08 09:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • gz.sg.yuyang
    gz.sg.yuyang 板凳
    PT取的是100V电压,可采用升压的方法用于负载较小的控制装置.若要达到5kW的容量,PT得有5kVA以上的负载能力(没这种产品吧),建议找个厂家订做个10/0.4kV 8~10kVA 的小变压器
    2007-11-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0