一个厂区,消防有喷淋系统、消火栓系统。原本考虑的是 室外管网合用,但是水泵分开,后来发现,控制不好做:比如管网压力下降,应该启动 消火栓泵 还是 喷淋泵?
所以,变更 为 管网也分开。
所以,管网和水泵,要么都分开,要么都合用。
大家还有遇到的情况吗,说说,分享一下吧
  • gz1358260
    gz1358260 沙发
    消火栓系统与喷淋系统压力差不多时,两系统可合并管线(报警阀前)和水泵,可省投资。若系统压力相差较大时,建议按系统分开设置。