土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外 喷淋、消火栓 管网 及水泵 合用还是分开?各抒己见

室外 喷淋、消火栓 管网 及水泵 合用还是分开?各抒己见

发布于:2016-07-25 15:22:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个厂区,消防有喷淋系统、消火栓系统。原本考虑的是 室外管网合用,但是水泵分开,后来发现,控制不好做:比如管网压力下降,应该启动 消火栓泵 还是 喷淋泵?
所以,变更 为 管网也分开。
所以,管网和水泵,要么都分开,要么都合用。
大家还有遇到的情况吗,说说,分享一下吧
  • gz1358260
    gz1358260 沙发
    消火栓系统与喷淋系统压力差不多时,两系统可合并管线(报警阀前)和水泵,可省投资。若系统压力相差较大时,建议按系统分开设置。
    2016-07-25 15:49:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政管网设预埋管的作用

市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答

回帖成功

经验值 +10